tag:blogger.com,1999:blog-5465999633023139565.post4215686489660764926..comments2022-12-13T18:21:37.150-08:00Comments on Instalaciones Electricas Domiciliarias: Calculo de la Maxima DemandaPedrohttp://www.blogger.com/profile/03168150067491187602noreply@blogger.comBlogger53125tag:blogger.com,1999:blog-5465999633023139565.post-5317047767191356902021-05-26T06:38:15.401-07:002021-05-26T06:38:15.401-07:00Determinar la máxima demanda de un vivienda unifam...Determinar la máxima demanda de un vivienda unifamiliar de 2 pisos de 100m2 c/u de área techada.Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/03644885931399692051noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5465999633023139565.post-46945562210657164742018-09-30T11:23:44.776-07:002018-09-30T11:23:44.776-07:00HOLA, PEDRO QUISIERA SABER COMO OBTENER EL FACTOR ...HOLA, PEDRO QUISIERA SABER COMO OBTENER EL FACTOR DE DEMANDA DE LOS DIFERENTES TIPOS DE EQUIPOS COMO POR EJM: MOTORES Y ALUMBRADO Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5465999633023139565.post-1328291911462619412017-09-11T10:51:50.966-07:002017-09-11T10:51:50.966-07:00fmm_2906@yahoo.es sl2 francisco mezafmm_2906@yahoo.es sl2 francisco mezaAnonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5465999633023139565.post-90928362678000434122017-09-11T10:49:37.390-07:002017-09-11T10:49:37.390-07:00por favor me puede escribir a este correo para rea...por favor me puede escribir a este correo para realizarle una consulta, saludos francisco mezaAnonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5465999633023139565.post-9281660141767081832017-07-31T10:36:36.613-07:002017-07-31T10:36:36.613-07:00eopv@outlook.eseopv@outlook.esAnonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5465999633023139565.post-1248489676041146132017-07-28T21:51:50.297-07:002017-07-28T21:51:50.297-07:00Muchas gracias!Muchas gracias!Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/04624363411485997088noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5465999633023139565.post-16132504824061167212017-07-25T07:59:56.604-07:002017-07-25T07:59:56.604-07:00Jose,
Dame un correo para escribirte.
Saludos.Jose,<br />Dame un correo para escribirte.<br />Saludos.Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/06142208698165846471noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5465999633023139565.post-47088168866333991142017-07-13T12:22:16.266-07:002017-07-13T12:22:16.266-07:00Hola Carlos,
Todas las cargas especiales o "a...Hola Carlos,<br />Todas las cargas especiales o "adicionales" no consideradas en el cálculo deben incluirse tal como el caso que indicas. En la Tabla 14 del CNE se indican estos valores para diversos casos. Para el caso de Sótanos hay que conocer que uso se le va a dar: Si será garage es de 10W/m2, Si será un hospedaje debe ser de 15W/m2 y si se usa como parte de la vivienda o minidepartamento debe ser de 25W/m2. <br />Pedrohttps://www.blogger.com/profile/03168150067491187602noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5465999633023139565.post-13645739439856707822017-07-10T22:04:57.535-07:002017-07-10T22:04:57.535-07:00Buenas, en caso de solo saber que el edificio tien...Buenas, en caso de solo saber que el edificio tiene 5 pisos, quisiera saber como se calcula la Máxima demanda del alumbrado de escaleras. Tengo entendido que para sótanos y pasadizos es 10W/m2. Muchas gracias por el aporte.Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/04624363411485997088noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5465999633023139565.post-57263138237068380562017-06-16T03:59:36.659-07:002017-06-16T03:59:36.659-07:00buenos dias amigo muchas gracias por su respuesta....buenos dias amigo muchas gracias por su respuesta.lo que le explico es que los aires acondicionados,iluminacion,y reguladores para computadoras,la seccion del conductor estan dimensionado adecuadamente.lo que sucede es que como existen dos tableros,uno para la parte de maquinas como esmeril,taladros y motores pequeños como hidroneumaticos,estan siendo alimentados en un circuito diferente del de los aires.pero con el consumo de estos afectan a otro tablero de oficina.el problema es de consumo no de caida de tension.Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5465999633023139565.post-83771503030163779862017-06-09T17:43:41.748-07:002017-06-09T17:43:41.748-07:00Hola José,
El problema es que los equipos como máq...Hola José,<br />El problema es que los equipos como máquinas de soldar consumen una corriente muy alta de forma intermitente. Cada vez que lo hacen originan una fuerte caída de tensión en el punto donde esta conectado ese circuito.<br />Si tus tableros se alimentan de ese circuito todos los equipos están sufriendo variaciones de tensión. En los regulares los notas más, pero todos los equipos están siendo afectados. Ten cuidado, pues los toma corriente generalmente sólo soportan 15 amperios. Revisa y no esten conectando cargas que superan los valores nominales de las instalaciones.<br />Con la corriente máxima de la máquina de mayor potencia, debes calcular la sección de conductor que te permita tener una caída de tensión no mayor de 3% o 4%. Y, diseñar un circuito independiente para suministrar energía a cargas temporales de alta corriente.<br />Saludos.Pedrohttps://www.blogger.com/profile/03168150067491187602noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5465999633023139565.post-66975650930400186982017-06-02T07:47:15.642-07:002017-06-02T07:47:15.642-07:00buenas amigo.mi nombre Jose perez le escribo de v...buenas amigo.mi nombre Jose perez le escribo de venezuela.existen dos subtableros,y la parte del subtablero es de 220V estan conectados las cargas de aire acondicionado con nivel de 220 V y las cargas de iluminacion y tomas para los reguladores de la computadoras.ese es un tablero.claro por una parte esta afectando eso.y por otra parte existe el otro subtablero que se encuentra conectado iluminacion y tomas en general hasta 220 V lo que sucede es que cuando conectan esmeriles,y taladros asi como maquinas de soldar a este subt tablero afecta a los reguladores de la parte de arriba del otro subtablero de area de oficinas.los calibres de conductores estan bien ajustados.no existe caida de tension.sino que existe alto consumo cuando se conectan las maquinarias (algunas de las mencionadas.)y resideñar los conductores esta como complicado ya que la instalacion la realizaron recien.Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5465999633023139565.post-65111212499767556762017-06-01T10:31:52.040-07:002017-06-01T10:31:52.040-07:00Hola. Primero, sería bueno que me indicarás tu nom...Hola. Primero, sería bueno que me indicarás tu nombre y de donde me escribes.<br />Ahora sobre tu caso. Tu problema es que "los reguladores están siendo afectados". Los regulares de tensión sólo son afectados cuando la tensión nominal no se mantiene dentro de un rango y las variaciones son superiores a las que pueden manejar o controlar estos equipos. Esta mayor variación se debe a dos causas: La primera es una demanda alta (alta corriente de consumo) y, la segunda, una sección de conductor inadecuada (generalmente menor que la necesaria).<br />Balancear las cargas debe haber considerado el tipo de “carga” (equipos) que están conectados a cada circuito. Mezclar equipos de aire acondicionado (motores) con equipos de cómputo (electrónicos) es un error. <br />Sugerencia: Independiza esos circuitos y luego debes hacer un listado de cargas reales mirando la placa de los equipos instalados para que hagas una distribución correcta de los mismos en circuitos independientes. Si el problema persiste se debe rediseñar los conductores para ver si es necesario cambiarlos por otros de mayor sección.<br />Saludos.<br />Pedrohttps://www.blogger.com/profile/03168150067491187602noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5465999633023139565.post-60707866782162137112017-05-31T11:23:44.575-07:002017-05-31T11:23:44.575-07:00buenas tardes les agradecerìa una duda amigos teng...buenas tardes les agradecerìa una duda amigos tengo un problema en una instalacion.tengo dos subtableros en la instalacion de los cuales uno esta para el area de maquinas rotativas,smeril taladro y maquinas de maquinas de soldar ysistema de iluminacion, en el otro subtablero tengo la parte de area de oficinas computadoras area de iluminacion y aires acondicionados,el problema es el siguiente estoy sugiriendo que se coloque un medidor para el area de maquinas aparte porque cada vez que se conectan los equipos rotativos existen mucho consumo y me afecta los reguladores en areas de oficinas.requiero su apoyo ya se balancearon las cargas adecuadas y el problema sigueAnonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5465999633023139565.post-52848162306622786982017-03-20T03:04:34.100-07:002017-03-20T03:04:34.100-07:00Hola Jorge,
Actualmente el CNE esta estructurado c...Hola Jorge,<br />Actualmente el CNE esta estructurado como sigue:<br />1. CNE - Suministro.<br />2. CNE - Utilizacion.<br />Lo que mencionas como tabla 3, ahora se encuentra como Tabla 14 en el CNE-Utilización.<br /><br />Los 25w/m2 que indica esta tabla, se toma para "otros tipos de uso". Pueden ser un colegio, por ejemplo, dentro del cual se construirá una pequeña área para que el encargado de la limpieza o cuidado lo use como vivienda. Pero, con ese valor solo tendrás la carga básica de la vivienda y, por lo tanto, debes agregar las cargas especiales como aire acondicionado, cocina eléctrica (si hubiera), alumbrado de escaleras o especial, etc, con su potencia nominal.<br /><br />Pero, cuando se trata de superficies correctamente limitadas, descritas o declaradas como viviendas unifamiliares o departamentos se debe seguir el procedimiento del mismo CNE para viviendas unifamiliares o departamentos, que es lo que se indica en este blog.<br /><br />Todo lo anterior esta también indicado en la regla 050-210 del CNE-Utilización.<br /><br />Saludos.<br />Pedrohttps://www.blogger.com/profile/03168150067491187602noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5465999633023139565.post-69913199041962273432017-03-08T11:52:16.876-08:002017-03-08T11:52:16.876-08:00Disculpe por no identificarme.me llamo Jorge river...Disculpe por no identificarme.me llamo Jorge rivera de lima ate.<br />Muchas gracias por atenderme.<br />De antemano muchas gracias<br />Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5465999633023139565.post-39345972737974785182017-03-06T12:29:51.794-08:002017-03-06T12:29:51.794-08:00Hola Amigo.
Sería bueno saber tu nombre y desde do...Hola Amigo.<br />Sería bueno saber tu nombre y desde donde me escribes para darte una respuesta.Pedrohttps://www.blogger.com/profile/03168150067491187602noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5465999633023139565.post-64851065280033057032017-03-05T07:18:31.388-08:002017-03-05T07:18:31.388-08:00hola me podria despejar esta duda por favor
porque...hola me podria despejar esta duda por favor<br />porque en otros casos usan para calcular la maxima demanda <br />25w/m2. tabla 3-IV CNE tomo v. y aqui usted usa 2500w para los primeros 90m2.<br />me podria despejar esa duda por favor. muchas graciasAnonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5465999633023139565.post-69131015907244892672017-02-16T06:07:52.284-08:002017-02-16T06:07:52.284-08:00Hola Amigo.
Cuando tienes un taller y una vivienda...Hola Amigo.<br />Cuando tienes un taller y una vivienda en una misa edificación, la máxima demanda total es la suma de:<br />1-La Máxima demanda de la parte de la edificación que se usará como vivienda.<br />2-La Maxima demanda de la parte de la edificación que se usará como taller.Pedrohttps://www.blogger.com/profile/03168150067491187602noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5465999633023139565.post-67627250265587207112017-02-16T05:56:28.322-08:002017-02-16T05:56:28.322-08:00Hola Michael,
Para el caso de oficinas, la Maxima ...Hola Michael,<br />Para el caso de oficinas, la Maxima Demanda sale de la suma de dos cargas:<br />1 La carga básica que toma el área de todas las oficinas:<br />- Primeros 930m2 considerar 50W/m2 con un factor de demanda de 0.9<br />- Sobre los 930m2 considerar 50W/m2 con un factor de demanda de 0.7<br />Estas áreas corresponden sólo a los espacios usados como oficinas.<br />2 Las cargas especiales basado en la potencia nominal de los equipos instalados para el sistema de aire acondicionado o calefacción, alumbrado de escaleras, zonas de almacén, comedores, alumbrado de paneles, vitrinas de presentación, proyectores, bombas de agua y otros equipos que no esten relacionados con la carga básica de una oficina.Pedrohttps://www.blogger.com/profile/03168150067491187602noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5465999633023139565.post-64693144485683056192017-01-17T07:40:57.883-08:002017-01-17T07:40:57.883-08:00Buenos días, como puedo realizar el calculo de la ...Buenos días, como puedo realizar el calculo de la demanda maxima para oficinas. Espero su gentil respuesta. Saludos.Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/10987839366903461493noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5465999633023139565.post-5254718193988591172016-07-16T20:31:33.410-07:002016-07-16T20:31:33.410-07:00cuantos metodos de estimacion de carga exiten y co...cuantos metodos de estimacion de carga exiten y como se llaman? gracias!!! aparte de la whesting house disculpen mi correo stevenwilfredo1807@gmail.com<br />Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5465999633023139565.post-23139932244940244612016-06-30T01:33:20.258-07:002016-06-30T01:33:20.258-07:00amigos y como cálculo la demanda maxima cuando ten...amigos y como cálculo la demanda maxima cuando tengo en una vivienda en el primer piso un taller y en el segundo la vivienda en si; uso el cálculo como vivienda y las máquinas como carga extra o uso departamentos ? tengo dudas. on respecto a esoAnonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5465999633023139565.post-75817104505258782542016-04-30T14:42:20.456-07:002016-04-30T14:42:20.456-07:00Con respecto al Ejemplo 02, donde se considera una...Con respecto al Ejemplo 02, donde se considera una cocina eléctrica de 2500 W, según indica en la Regla 050-200 (a) (iv), dice:<br />"Cualquier carga de cocina eléctrica, como sigue: 6 000 W para cocina única más 40% de la cantidad en la que la potencia de dicha cocina exceda los 12 kW"<br />Se entiende que para cualquier cocina menor a 12 kW se considera 6000 W, Por qué en el ejemplo considera 2500 W? Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5465999633023139565.post-8639925261168722642015-11-23T20:01:03.894-08:002015-11-23T20:01:03.894-08:00Este comentario ha sido eliminado por el autor.Anonymousnoreply@blogger.com